當前位置:首頁 > 產品中心 > 變頻器維修 > 西門子變頻器維修 > 6SE7034-6EE85-1AA0維修

產品名稱:

6SE7034-6EE85-1AA0維修

產品型號:

產品介紹:6SE7034-6EE85-1AA0維修、西門子6SE70變頻器控制面板PMU液晶顯示屏上顯示字母“E"報警時,變頻器不能工作,按P鍵以及重新停、送電均無效,查操作手冊又無相關介紹,在檢查外接DC24V電源時,發現電壓較低,解決后,變頻器工作正常。但是出現“E"報警一般來講是CUVC板損壞,更換一塊CUVC板就能正常。“E"報警有以下幾種情況是由底板以及CUVC通訊板故障引起的。

更新時間:2023-12-11

詳細資料:

品牌Siemens/西門子產地類別進口
供電電壓其他直流電源性質其他
輸出電壓調節方式其他控制方式其他
外型其他應用領域化工,電子/電池

6SE7034-6EE85-1AA0維修,快速修復其他故障:炸可控硅,無顯示,模塊炸,開不了機維修,變頻器無輸出,無電壓,變頻器冒煙,變頻器異響,變頻器報警,通訊不上,帶不動負載,電機不轉,電機抖動,面板顯示’E’面板無顯示,電壓輸出不平衡,運行幾分鐘報過流.缺相、過流、過壓、欠壓、過熱、過載、接地,報錯,故障報警:FO29,F011,F026,F001,F002,F006,F008,F012,F052,等等故障報警維修。

3AC 380-480V 整流/回饋單元

6SE7022-1EC85-1AA0維修 銷售

7.5KW

6SE7024-1EC85-1AA0維修 銷售

15KW

6SE7028-6EC85-1AA0維修 銷售

37KW

6SE7031-7EE85-1AA0維修 銷售

75KW

6SE7032-2EE85-1AA0維修 銷售

90KW

6SE7033-1EE85-1AA0維修 銷售

132KW

6SE7033-8EE85-1AA0維修 銷售

160KW

6SE7034-6EE85-1AA0維修 銷售

200KW

6SE7036-1EE85-1AA0維修 銷售

250KW

6SE7038-2EH85-1AA0維修 銷售

400KW

6SE7041-0EH85-1AA0維修 銷售

500KW

6SE7041-3EK85-1AA0維修 銷售

630KW

6SE7041-8EK85-1AA0維修 銷售

6SE7041-3HK85-1AD0維修 銷售

800KW

3AC 380-480V Rectifer unit for parallel

6SE7041-3EK85-0AD0維修 銷售

630KW

6SE7041-8EK85-0AD0維修 銷售

800KW

3AC 380-480V Rectifier/Regenerative unit for parallel

6SE7041-3EK85-1AD0維修 銷售

630KW

6SE7041-8EK85-1AD0維修 銷售

800KW

西門子6SE70變頻器常見故障及維修方法,在維修之前,必須準備一些常用工具及指針式萬用表,20兆以上示波儀,穩壓電源,EPRON讀寫器等。
維修中須注意:
1. 維修變頻器前須將變頻器放電,可用燈泡或大電阻等。
2. 維修用示波儀須與大地隔離,可用1:1的隔離變壓器。
3. 在更換板子時,維修人員須做好防靜電措施。
現就我公司代理的西門子MM系列變頻器為例介紹一下維修變頻器的步驟。
一. 靜態測試:
1. 測試整流電路:找到變頻器內部直流電源的正極+UDC及負極-UDC,將萬用表調到電阻X10擋,紅表棒接到+UDC上,黑表棒分別接到L1,L2,L3上,應該有大約十幾歐阻值。相反將黑表棒接到+UDC上,紅表棒依次接到L1,L2,L3上,應該有一接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到-UDC 上,重復以上步驟,都應得到相同的結果。
2. 測試逆變電路:將紅表棒接到+UDC上,黑表棒分別接到U,V,W上,應該有十幾歐的阻值,反向應該無窮大,將黑表棒接到—UDC上,重復以上步驟,應得到相同的結果。
二. 動態測試:在靜態測試結果正常以后,必須進行動態測試(上電試機)。
1. 上電之前,須檢查變頻器輸入電壓是否與電源電壓匹配。
2. 上電后,由于變頻器有各種保護功能,一般都能自動顯示一些故障(如過電壓,欠電壓,過電流等)。
3. 如未顯示任何故障,則可在空載(不接電機)情況下啟動變頻器,測試其輸出電壓。
4. 在輸出電壓正常(無缺相,三相電壓平衡)的情況下,可以帶電機進行負載試驗。
三. 故障判斷:
1. 整流模塊損壞,一般由于電網電壓,內部短路引起,故障率較高,在排除內部短路后,更換即可。
2. 逆變模塊損壞,一般由于電機或電纜損壞及驅動電路損壞引起,故障率較高。在修復驅動電路,測得驅動波形良好以后,更換模塊。
3. 上電無顯示,一般由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,故障率較高。
4. 上電后顯示過電壓或欠電壓,一般由于輸入缺相,電路老化及印板受潮引起,找出其電壓檢
測電路及檢測點,更換損壞的器件。
5. 上電顯示過電流或接地故障。一般由于電流檢測電路損壞,如霍爾元件,運放。更換損壞的器件即可。
6. 啟動顯示過電流,一般由于驅動電路或逆變模塊損壞引起,按步驟2處理。
7. 空載輸出電壓正常,帶負載后顯示過載或過電流,一般由于參數設置不當,或驅動電路老化
引起,須準確設置參數(如加減速時間,轉距提升,基頻,電機電流等),更換老化的器件。
以上列舉了變頻器的幾種常見故障及一般處理方法,由于變頻器品種較多,故障情況各異,無法一
一介紹,歡迎用戶來電討論。

 如果你對我們的產品感興趣,填寫下表直接與廠家聯系:

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
  • QQ咨詢

  • 聯系人:王工
  • 點擊這里給我發消息
  • 點擊這里給我發消息
主站蜘蛛池模板: 伊人久久五月丁婷婷 | 打扑克床上视频不用下载免费观看 | 少妇高潮惨叫久久久久久电影 | 综合一区无套内射中文字幕 | 国产偷啪自怕网 | 中国拍三a级的明星女 | 久久高清一本无码 | 伊伊人成亚洲综合人网 | 亚洲H成年动漫在线观看不卡 | 91免费精品国自产拍在线可以看 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 欧美视频精品一区二区三区 | 大桥未久电影在线观看 | 忘忧草在线影院WWW日本动漫 | 老阿姨才是最有V味的直播 牢记永久免费网址 | 最美白嫩的极品美女ASSPICS | 亚洲一区精品在线 | 日韩毛片在线视频 | 青草影院天堂男人久久 | 99热久久视频只有精品6 | 亚洲午夜久久久精品电影院 | 无码人妻丰满熟妇区五十路久久 | 伊人久久网站 | 魔乳 堕乳漫画acg产卵 | 中文字幕AV在线一二三区 | 国产成人8x视频一区二区 | 久久久亚洲国产精品主播 | 久久99re2在线视频精品 | 亚洲一区电影在线观看 | 国产色婷婷精品人妻蜜桃成熟 | 亚洲网站视频在线观看 | 草民电影网午夜伦理电影网 | 亚洲精品久久久WWW游戏好玩 | 国产精品久久久久久久A片冻果 | 在线观看日韩一区 | 内射少妇36P九色 | 成人在线免费观看 | 欧美 亚洲综合在线一区 | 国产一区精选播放022 | 中字幕视频在线永久在线 | xxx日本hd|