產品詳情
一、 產品概述
本產品是一款智能型水泵專用保護器,是傳統熱繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,高亮度LED顯示,通過外置的電流互感器檢測水泵的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺水、缺相等故障。當水泵發生故障時,接觸器繼電器斷開,切斷水泵電源,同時告警繼電器閉合。
二、 主要功能
l 過載保護 ● 缺相保護
l 自動恢復 ● 故障電流鎖定
l 缺水保護(欠載,欠流) ● 延時開機
三、 主要技術指標
l 查看A、B、C三相電流四、 操作指南
正常工作時顯示三相平均電流,按“Set”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。發生過載、缺水、缺相等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時水泵已斷電,實際電流為0)。
l 水泵額定電流值設置(整定電流)
長按“Set”鍵2秒,顯示“設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Set”鍵退出設置狀態。
l 告警(保護)狀態恢復
發生故障告警時,會在顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺水”、“缺相”等字樣,此時繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“M”鍵即可從保護鎖定狀態恢復,需確認與星三角啟動沒有沖突。也可給保護器重新上電來恢復。
l 參數設置
在顯示電流的狀態下,長按“M”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Set”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置。設置完成后再按“Set”鍵,回到顯示參數代碼狀態。設置過程中按“M”鍵表示放棄,退出但不保存設置值。
內部參數代碼如下表所示:
類別 | 代碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 出廠設定 | 單位 | 備注 |
過載類 | F11 | 水泵額定電流 (整定電流) | 1.0 – 80 | 20 | A | 這個參數可以直接長按Set鍵設定 |
F13 | 定時限動作時間 | 0.1 – 60.0 | 3.0 | 秒 | 過載時間可調 | |
缺水類 | F14 | 缺水動作點 | 0 – 90 | 40 | % | 見“基本工作原理” |
F15 | 缺水動作時間 | 0.1 – 60.0 OFF | 5 | 秒 | “OFF”表示關閉該保護功能 | |
缺相類 | F23 | 缺相動作時間 | 0.1 – 60.0 OFF | 2.0 | 秒 | “OFF”表示關閉該保護功能 |
自動 恢復類 | F51 | 自動恢復次數 | 0 – 10 | 0 | 次 | 見“基本工作原理” |
F52 | 自動恢復間隔時間 | 0.1 – 99.9 | 15.0 | 分鐘 | ||
附加 功能類 | F61 | 延時開機 | 0 – 999 | 0 | 秒 | 見“基本工作原理” |
測試類 | F90-F99 | 廠家保留 | – | |||
END | 退出設置狀態 |
五、 基本工作原理
l 電流檢測
保護器通過外置的電流互感器來檢測三相負載電流,所以被保護水泵的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個孔。負載電流過小時,不進行缺水、缺相檢測,防止在水泵斷電狀態產生誤動作。
l 過載保護
當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷水泵電源。
l 缺水保護
當負載電流低于設定點(參數F14),并且持續時間達到設定的缺水動作時間時(參數F15),繼電器斷開,切斷電動機電源。F14是相對于額定電流(F11)的百分比,例:F11=20A,F14=40,F15=5,20×40%=8A。當電流低于8A持續5秒,保護器將切斷水泵電源。
l 缺相保護
當負載電流缺相,并且持續時間達到設定的動作時間時(參數F23),繼電器斷開,切斷水泵電源。
l 自動恢復
自動恢復功能的目的是為了在發生故障保護停機時,有機會自動恢復工作,防止無人值守的設備因為偶發性故障而長時間停機。可以用參數F51、F52自由設定自動恢復的行為:例如F51=3,F52=15,其效果是:發生故障停機后,過15分鐘自動恢復(F52=15),這樣可以重試3次(F51=3),如果故障重復發生3次以上,則鎖定在停機狀態,需要人工恢復。
l 延時開機
如果通過設定參數F61啟用了延時開機功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時顯示器上顯示倒計時。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉延時開機功能。
六、 接線與安裝
1. 建議開孔尺寸:71×29mm。
2. 接線時必須和我司提供的互感器配套使用。
3. 水泵的三根相線分別穿過互感器附件A、B、C三個孔。
4. 端子1-4分別接互感器上黃、綠、紅、黑四根引線。
5. 正常工作時9、10閉合(如果啟用了時間繼電器功能,則延時吸合,見參數F61),當發生故障時,9、10斷開,切斷水泵電源。