產品詳情
一、產品簡介
1.1產品概述
本產品是一款智能型電動機綜合保護器,是傳統熱繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,液晶顯示,通過內置的電流互感器檢測電動機的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺相等故障。當發生上述故障時,內部繼電器觸點斷開,切斷電動機電源。
1.2 產品特點
本電機保護控制儀具有性價比高、功能齊全、工作穩定可靠、抗干擾能力強,精度高、保護動作準確、螺絲安裝、參數設定沒有字母代碼,直觀簡單操作方便等特點,可廣泛適用于水處理及其它電氣的保護與監測。
1.3 主要功能
過載過流保護 缺相斷相保護
延時上電功能 啟動延時保護
故障電流鎖定 故障異常記錄
不平衡 保護 故障中文顯示
電流數字顯示 螺絲 安裝
二、主要技術指標
指 標 | 型 號 | 單位 | 說 明 |
飛納得C80Z | |||
額定電流設定范圍 | 1~100 | A | |
電流量程 | 150 | A | |
電流測量精度 | ±1% | - | |
定時限保護動作時間 | 0.1~20 | 秒 | |
電源電壓 | AC 220V | V | |
觸點容量 | 2A/440VAC | - | 純阻性負載 |
三、功能介紹
● 電流顯示:可顯示三相平均電流和A、B、C三相電流。
● 過載保護:當發生過載時,切斷電動機電源。
● 缺相保護:當檢測到缺相時,切斷電動機電源,動作時間可調。
● 三相不平衡保護:當檢測到三相電流不平衡時,切斷電動機電源,不平衡度動作點和動作時間可調。
● 自動恢復功能:因故障切斷電動機電源后,可以自動恢復若干次,次數和間隔時間可設置。
● 故障電流鎖定功能:因故障切斷電動機電源后,鎖定顯示發生故障那一刻的電流,以便于分析故障原因。
● 時間繼電器功能:作為附加功能,內部集成了一個時間繼電器。
四、操作指南
4.1 查看A、B、C三相電流
正常工作時顯示的是三相平均電流,按“Sel”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。發生過載、缺相、三相不平衡等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時電動機已斷電,實際電流為0)。
4.2 電動機額定電流值設置
長按“Sel”鍵2秒,液晶顯示“電流設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Sel”鍵退出設置狀態。
4.3 告警(保護)狀態恢復
發生過載、缺相或三相不平衡等告警時,會在顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺相”、“不平衡”等字樣,繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“5”或“6”鍵即可從保護鎖定狀態恢復。
4.4 參數設置
在顯示電流的狀態下,長按“5”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Sel”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置,設置完成后再按“Sel”鍵,回到顯示參數代碼狀態。內部參數代碼如下表:
類別 | 代碼 | 參數名稱 | 設定范圍 | 出廠 設定 | 單位 | 備注 |
過載保護類 | F11 | 電動機額定電流 | 1.0 – 80.0 | 20 | A | 這個參數可以直接長按Sel鍵設定 |
F13 | 動作時間 | 0.1 – 60.0 | 3.0 | 秒 | 在F12=0時起作用 | |
缺相和三相不平衡類 | F21 | 三相不平衡動作點 | 1 – 50 | 20 | % | |
F22 | 三相不平衡動作時間 | 0.1 – 30.0 OFF | 5.0 | 秒 | 缺相或三相不平衡動作時間設為“OFF”表示關閉缺相或三相不平衡告警功能 | |
F23 | 缺相動作時間 | 0.1 – 30.0 OFF | 2.0 | 秒 | ||
自動恢復類 | F51 | 自動恢復次數 | 0 - 10 | 1 | 次 | 發生故障后,故障次數加1,如果故障次數未超過自動恢復次數,則在設定的間隔時間后自動恢復。正常工作時間達到F53設定的時間,則故障次數清零。 F51設為0表示不允許自動恢復 |
F52 | 自動恢復間隔時間 | 0.1 – 99.9 | 15.0 | 分鐘 | ||
F53 | 故障次數清除時間 | 1 - 999 | 60 | 分鐘 | ||
附加功能類 | F61 | 上電延時 | 0 – 999 | 0 | 秒 | 通電若干秒后再吸合繼電器,相當于一個時間繼電器功能 |
End | 退出設置狀態 | - |
四、基本工作原理
5.1 電流檢測
通過內置的電流互感器檢測負載電流,所以被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個小孔。
5.2 過載保護
當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷電動機電源。即過載動作時間是固定的。
5.3 缺相保護
缺相可以認為是一種嚴重的三相不平衡,當三相不平衡率大于50%時,認為缺相。缺相的動作時間由參數F23設定,一般這個時間比三相不平衡動作時間(參數F22)要短。負載電流小于0.5A時,不進行缺相檢測,防止在電機斷電狀態產生誤動作。
5.4 三相不平衡保護
三相不平衡率的定義為:任一相電流與三相平均電流差值的絕對值,取其中的值,除以三相平均電流,即為三相不平衡率。當三相不平衡率大于設定的三相不平衡動作點(參數F21),并且持續時間大于三相不平衡動作時間(參數F22)時,繼電器斷開,切斷電動機電源。負載電流過小時,不進行三相不平衡檢測,防止在水泵斷電狀態產生誤動作。水泵運行過程中若三相電流不對稱時,則會出現負序電流,而負序電流將在轉子中產生 2 倍工頻的電流,使轉子附加發熱大大增加,危及電動機的安全運行。當檢測到電流不平衡度超過允許值 30%(缺省值,不可整定)時,經設定延時,保護動作。不平衡度計算公式如下:
5.5 自動恢復
保護器內部有一個連續故障次數計數器,用于控制自動恢復次數。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器斷開,切斷電動機電源,并且故障次數加1。這時如果故障次數未超過設定的自動恢復次數(參數F51),則在設定的自動恢復間隔時間(參數F52)后,繼電器自動閉合,恢復電動機工作。正常工作一段時間后(由參數F53設定),“連續故障次數”清零,使得下次出現故障時可以重新開始計算自動恢復次數。例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:發生故障繼電器斷開后,過15分鐘自動恢復,這樣可以重試3次,如果連續3次仍有故障,則需要人工按鍵恢復。這里“連續”的含義是指自動恢復后60分鐘內又發生故障(F53=60)。
5.6 時間繼電器功能
如果通過設定參數F61啟用了時間繼電器功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時液晶顯示器上進行倒計數顯示。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉時間繼電器功能。
六、外形尺寸
七、接線圖
注:電動機的三根相線分別穿過A、B、C三個孔。端子1為內部繼電器常開點,2為常閉點,3為公共點。保護器在斷電狀態下,內部繼電器是在釋放狀態,1、3斷,2、3通,通電后,繼電器立即吸合(如果啟用了時間繼電器功能,則延時吸合,見參數F61),1、3通,2、3斷,控制接通電動機電源。當發生過載、缺相、三相不平衡等故障時,繼電器釋放,斷開電動機電源。
八、安裝注意事項
8.1安裝環境
裝置應安裝在室內通風、干燥、清潔、遠離熱源和強電磁場的地方。
8.2安裝位置
通常安裝在開關柜中,可使它不受油、污物、灰塵、腐蝕性氣體或其他有害物質的侵襲。安裝時要注意檢修方便,有足夠的空間放置有關的線、端子排、短接板和其他必要的設備。
8.3端子接線
后面板上有一排綠色接線端子,接線時應安指標順序,注意連接正確,否則直接影響測量結果。
接線端子緊固力矩為:3.5Lb-In/0.4Nm ,接線時請正確用力,避免螺絲打滑。
8.4 工作電源接線
所需的工作電源必須是單相交流220V,電壓范圍為 200-238AC。若所施加的電壓超出允許范圍,可能燒壞裝置。
8.5裝置故障分析
1、無顯示
檢查電源電壓和其他接線是否正確,所需電壓按工作電源范圍確定。關閉電源,再重新開機。
2、裝置上電后工作不正常
如果裝置LED顯示閃爍,可能是電源未加上或電源電壓不在允許范圍內,請用萬用表檢查保護控制器 L/+、N/-端子上所加電壓是否滿足裝置要求。關閉電源,再重新開機。
九、售后服務承諾
9.1 新裝置質量保證
所有銷售給用戶的新裝置,對因設計、材料或工藝缺陷引起的故障實行免費質量保證。如經認定裝置符合上述質保條件,我司將免費修復和更換。我司可能要求用戶將裝置寄回本公司,以確認該裝置是否屬于免費質保范圍,并修復裝置。
9.2 裝置升級
所有新裝置的用戶,均可免費使用本裝置的升級軟件,本公司也會通過各種渠道來通知用戶關于軟件升級的信息。
9.3 裝置質保限制
以下裝置的問題不屬免費質保范圍:
·由于不正確的安裝、使用、存儲引起損壞的裝置。
·超出規定的非正常操作和應用條件的裝置。
·由非本公司授權的機構或人員修理的裝置。
·超出免費質保年限的裝置。