產品詳情
一 型號分類
型號規格 | 電流范圍 | 功 能 | 觸點 |
飛納得B40Z-T1 | 40A | 不平衡、缺相、過載保護 | 一路常開輸出 |
飛納得B90Z-T1 | 90A | 不平衡、缺相、過載保護 | 一路常開輸出 |
飛納得-B40Z-T2 | 40A | 不平衡、缺相、過載、錯相(相序)保護 | 一路常開輸出 |
飛納得B90Z-T2 | 90A | 不平衡、缺相、過載、錯相(相序)保護 | 一路常開輸出 |
二 主要技術參數
1、供電電源:AC220V±10% 50HZ (AC380V±10% 可選)
2、輸出接點功率:阻性AC220V/5A
3、外形尺寸:寬106mm X高86.5mm X厚40mm
4、電流顯示范圍:0~99A
5、電流控制范圍:2~90A
6、分辨率顯示:0.1A
三 功能介紹
·電流顯示:在正常工作狀態下(待機)循環顯示三相電流值,切換間隔為3秒鐘,在故障工作狀態下循環鎖定顯示故障時的三相電流值,便于查找故障原因。
·過載保護:當檢測到任何一相電流超過所設定的整定電流時,保護器斷開負載。
·缺相保護:當檢測到ABC三相電流任一缺失時,保護器斷開負載。
·不平衡保護:【公式:(最大值-最小值)÷最大值x100%】例:A相20A,B相25A,C相22A,不平衡值=(25-20)÷25x100%=20%。當檢測值超過設定值,保護器動作,斷開負載。
注意:如果選擇00關閉不平衡保護時,不平衡值超過50%,觸發缺相保護。請謹慎選擇00!!!
·錯相保護:當保護器檢測到相位錯誤,或者380V電壓相序信號斷電斷線情況下,保護器斷開負載。
·延時說明:保護器每一次重新上電,負載端延時輸出。
四 操作指南
·解鎖:按住“設定/解鎖”鍵保持3秒,亮起,此時進入設置參數狀態。
·參數設置:繼續按“解鎖/設定”鍵,將在各個參數間切換,按“+”“-”鍵來調整參數值的大小。例如:屏幕顯示H30,H是參數(電流不平衡設置),30是該參數值。
參數代碼 | 參數名稱 | 范圍 | 出廠設定 |
“設置電流”亮起 | 過載保護電流值設定 | 2A~99A(過載電流設定值一般設置為大于大相顯示電流5~10A,以實際為準) | 30.0A |
F | 上電延時時間設定 | 上電延時0~9.9分可調(0.1分=6秒) | 0.0分 |
H | 不平衡值設定 | 0~40%(選擇0時,為關閉不平衡保護功能) | 30% |
C | 跳過啟動電流設定 | 1秒~29秒 | 5秒 |
d | 過載保護延時設定 | 1秒~29秒 | 3秒 |
P | 自動復位次數 | 0~99次(0=關閉自動復位) | 3次 |
L | 自動復位間隔時間 | 1~99分鐘 | 3分鐘 |
·保存參數:設置好參數后,保持12秒無任何操作,顯示屏恢復到待機界面,那么參數被保存成功。
·查詢參數:鎖定狀態下,點按“解鎖/設定”鍵能依次查看每個參數。
五 如何從保護狀態恢復
1、手動復位:保護器發生保護后,按“復位”鍵,保護狀態將被解除。如果電流仍然滿足保護觸發條件,保護器將再次保護。
2、自動復位:保護器發生保護后,每隔L分鐘,自動復位。如果故障沒有排除,那么復位不會成功;當自動復位的次數達到P次,將不再自動復位,只能等待手動復位,或者重新上電。(P和L兩個參數可調,詳見參數設置表格,P=0時,關閉自動復位功能)。
六 接線圖
七 注意事項
1、被保護電機的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個孔。
2、請合理科學地安排三相電流中任意一相的負載配置,確保設備正常運行,避免單相負載過大的情況!!!
3、保護器有故障顯示后,必須排除故障后才能重新投入運行,否則后果自負。
保護器使用之前,參數設定的數據必須依據實際電機運行中電流的大小,來進行保護器的數據設定,這樣才能精確保護電機