產品詳情

image.png

一、       產品概述

本產品是一款智能型水泵專用保護器,是傳統熱繼電器的升級換代產品。該產品采用數字處理技術,高亮度LED顯示,通過外置的電流互感器檢測水泵的三相負載電流,可以顯示三相電流并根據電流判斷是否存在過載、缺水、缺相等故障。當水泵發生故障時,接觸器繼電器斷開,切斷水泵電源,同時告警繼電器閉合。

二、       主要功能

l   過載保護                         ●   缺相保護

l   自動恢復                        ●   故障電流鎖定

l   缺水保護(欠載,欠流)           ●   延時開機

三、       主要技術指標


image.png

查看AB、C三相電流四、       操作指南

正常工作時顯示三相平均電流,按“Set”鍵可以切換顯示A、B、C三相電流。發生過載、缺水、缺相等故障時顯示電流閃爍,表示這是鎖定在發生故障那一刻的電流(這時水泵已斷電,實際電流為0)。

水泵額定電流值設置(整定電流)

長按“Set”鍵2秒,顯示“設定”,用“5”或“6”鍵改變設定值(按住“5”或“6”鍵不放可連發),設置好后按“Set”鍵退出設置狀態。

告警(保護)狀態恢復

發生故障告警時,會在顯示屏上閃爍顯示“過載”、“缺水”、“缺相”等字樣,此時繼電器斷開,并且鎖定在斷開狀態。這時只要按“M”鍵即可從保護鎖定狀態恢復,需確認與星三角啟動沒有沖突。也可給保護器重新上電來恢復。

參數設置

在顯示電流的狀態下,長按“M”鍵5秒,進入參數設置狀態,這時顯示器上顯示“Fxx”,其中xx是兩位數字,表示參數代碼。用“5”或“6”鍵可選擇參數代碼,按“Set”鍵則顯示該參數代碼對應的參數值,這時再用“5”或“6”鍵即可對參數值進行設置。設置完成后再按“Set”鍵,回到顯示參數代碼狀態。設置過程中按“M”鍵表示放棄,退出但不保存設置值。

內部參數代碼如下表所示

類別

代碼

參數名稱

設定范圍

出廠設定

單位

備注

過載類

F11

水泵額定電流

(整定電流)

1.0  80

20

A

這個參數可以直接長按Set鍵設定

F13

定時限動作時間

0.1  60.0

3.0

過載時間可調

缺水類

F14

缺水動作點

 90

40

%

見“基本工作原理”

F15

缺水動作時間

0.1  60.0

OFF

5

“OFF”表示關閉該保護功能

缺相類

F23

缺相動作時間

0.1  60.0

OFF

2.0

“OFF”表示關閉該保護功能

自動

恢復類

F51

自動恢復次數

 10

0

見“基本工作原理”

F52

自動恢復間隔時間

0.1  99.9

15.0

分鐘

附加

功能類

F61

延時開機

 999

0

見“基本工作原理”

測試類

F90-F99

廠家保留


END

退出設置狀態


五、       基本工作原理

電流檢測

保護器通過外置的電流互感器來檢測三相負載電流,所以被保護水泵的三根相線必須分別穿過電流互感器的三個孔。負載電流過小時,不進行缺水、缺相檢測,防止在水泵斷電狀態產生誤動作。

過載保護

當負載電流超過額定電流(參數F11),并且持續時間達到設定的過載動作時間時(參數F13),繼電器斷開,切斷水泵電源。

缺水保護

當負載電流低于設定點(參數F14),并且持續時間達到設定的缺水動作時間時(參數F15),繼電器斷開,切斷電動機電源。F14是相對于額定電流(F11)的百分比,例:F11=20A,F14=40,F15=5,20×40%=8A。當電流低于8A持續5秒,保護器將切斷水泵電源。

缺相保護

當負載電流缺相,并且持續時間達到設定的動作時間時(參數F23),繼電器斷開,切斷水泵電源。

自動恢復

自動恢復功能的目的是為了在發生故障保護停機時,有機會自動恢復工作,防止無人值守的設備因為偶發性故障而長時間停機??梢杂脜礔51、F52自由設定自動恢復的行為:例如F51=3,F52=15,其效果是:發生故障停機后,過15分鐘自動恢復(F52=15),這樣可以重試3次(F51=3),如果故障重復發生3次以上,則鎖定在停機狀態,需要人工恢復。

延時開機

如果通過設定參數F61啟用了延時開機功能,則保護器通電后,繼電器不是立即吸合,而是延時一段時間后再吸合,延時時間由參數F61設定,這時顯示器上顯示倒計時。相當于一個延時啟動的時間繼電器功能。F61=0表示關閉延時開機功能。

六、      接線與安裝

image.png

1.        建議開孔尺寸:71×29mm

2.        接線時必須和我司提供的互感器配套使用。

3.        水泵的三根相線分別穿過互感器附件A、BC三個孔。

4.        端子1-4分別接互感器上黃、綠、紅、黑四根引線。

5.        正常工作時9、10閉合(如果啟用了時間繼電器功能,則延時吸合,見參數F61),當發生故障時,9、10斷開,切斷水泵電源。